Podtlak v domě - krbová kamna - digestoř
Autor: K.
Datum: 12.08.2015 14:19
Měla bych na Vás prosím jednu technickou otázku.Vybrali jsme si krbová kamna WIKING MIRO2 na zavěšení na zeď s přiznaným komínem do stropu.Slyšela jsem od majitelů krbových kamen jiných značek,že pokud se v místnosti zapne digestoř,vzniká podtlak,kamna se dusí,uniká kouř.Celá situace se prý řeší otevřenou mikroventilací v oknech.Bude tento problém vznikat i u našich vybraných kamnech?Žádnou předpřípravu přívodu vzduchu v základové desce nemáme,jak se tedy tato situace řeší,než bychom kamna zakoupili a nechali namontovat.
Moc děkuji.S pozdravem K.
Autor: ADMIN
Dobrý den.
Mé doporučení je jednoduché. V této fázi stavby již neřešte žádný externí vzduch přiváděný do spalovací komory kamen. V případě vzniku příznaků, na které Vás upozorňují ostatní uživatelé kamen, jsou skutečně optimálním a zaručeným řešením odstranění podtlaku v domě otevřená mikroventilace, pootevření okna, dveří, krátké vyvětrání apod. U Vámi vybraných krbových kamen Wiking Miro 2 je Vámi popisované riziko minimální, vzhledem k ideálnímu dotěsnění kamen, automatické regulace přívodu vzduchu pro hoření a v neposlední řadě i bezztrátový horní komínový odtah.
Bohužel se při stavbě málokdo zabývá tím, že podtlak v domě by neměl být intenzivně vytvářen. Dokonce někteří uživatelé rekuperačních jednotek si nesmyslně nastavují podtlakový režim, který je kontraproduktivní. I při výběru digestoře, tedy zdroje vysávání vzduchu, jsou někteří zákazníci omámeni marketingovým vábením přehnaného výkonu jednotky a nevěnují se spíše odborným doporučením umístění digestoře, výškou a sběrnou plochou filtrace, tedy nastavení pouze mírného odtahu vzniklých par při vaření. Každopádně vždy stačí používání všech spotřebičů sladit a řídit se doporučeními výrobců. Vždyť zcela stačí při zatápění, kdy máte otevřená dvířka kamen digestoř vypnout nebo pustit pouze na 1. výkonnostní stupeň a její intenzitu zvyšovat až po prohřátí kamen a komína při kontinuálním hoření, kdy krbová kamna od firmy HWAM "odolávají" podtlaku až 4 Pascalů.
Věřím, že při správné instalaci a používání krbových kamen Miro 2 budete se svým výběrem spokojení a podobné "strašení" není u takto kvalitních kamen na místě.
Doporučuji Vám však kontaktovat prodejní místo, kde jste si Vaše krbová kamna vybrali a průběžně konzultovat správnost příprav komína, komínového připojení, uchycení na stěnu, podkladovou podložku apod., tak, aby nebylo při instalaci zapotřebí žádných dodatečných úprav.