Dobrý den, přípravu pro krbová kamna mám takovou, že z podlahy trčí drát, připravený pro uzemnění kamen, nahrazující hromosvod. Podložku pod krbová kamna s horním připojením kouřovodu předpokládám skleněnou. Děkuji za Vaši odpověď.
Autor: ADMIN
Vámi vybraná krbová kamna HWAM lze uzemnit dle Vámi popsané přípravy. Ve vyjímečných případech se toto uzemnění aplikuje při horním připojení třísložkového ocelového komína, který prochází kolmo vzhůru střešní konstrukcí domu a jeho horní část není připojena přímo na hromosvod domu. Ve Vašem případě je nutné doplnit zda je zemnící drát ve stejné ose se středem komína, popřípadě kótovat odchylku drátu od této osy. Od tohoto zaměření je odvislé zadání výroby podkladového skla, které je nutné vyrobit přesně na míru, kdy otvor pro prostup připojení drátu je nutné vyvrtat ve skle již v začátku výroby tj. před procesem broušení a kalení skla. Objednávce je nutné věnovat velkou pozornost, aby připojení bylo připraveno přesně a při finální instalaci krbových kamen v obývacím prostoru bylo uzemnění zcela skryto před zrakem investora a nepůsobilo rušivě s ohledem na uživatelský komfort. Vratislav Janeček